Герметизация межпанельных швов
Герметизация межпанельных швов
Сделали капитальный ремонт швов в квртире,но нижний шов как тек так и течет,швы на торце здания.
- Тульский
- Сообщения: 12882
- Зарегистрирован: 10 май 2004, 00:42
- Город: В Москву из ТУЛЫ!!!
- Контактная информация:
Re: Герметизация межпанельных швов
Алекс, а расскажите технологию ремонта швов, которую вы применяли...
Re: Герметизация межпанельных швов
Разбивался шов вытаскивалось все,заполняли пеной,и герметик сазиласт 24
- Тульский
- Сообщения: 12882
- Зарегистрирован: 10 май 2004, 00:42
- Город: В Москву из ТУЛЫ!!!
- Контактная информация:
Re: Герметизация межпанельных швов
Гидрозамки делались?
Выборка была, или сплошняк?
В самом верху нет ли затекания с кровли?
Вопросов много, а технология описана очень скупо...
Выборка была, или сплошняк?
В самом верху нет ли затекания с кровли?
Вопросов много, а технология описана очень скупо...
Re: Герметизация межпанельных швов
Тульский писал(а):Вопросов много
Я думаю, для начала - какие стыки родные по серии дома (конструкция - открытые/закрытые/дренированные), какие панели (керамзитобетон/газобетон/облицовка/нет), горизонтальный стык плоский/лабиринтный, торец глухой/с проемами, этажность дома/этаж квартиры, и что такое "нижний шов" и куда он течёт, и на каком протяжении... и т.д. и т.п. И фото...
Re: Герметизация межпанельных швов
Видимо, важна не столь технология ремонта герметизации, сколько нахождение и устранение причин протечек (а жизнь показала, что их - масса, и при выборке в этой массе доля дефектов именно герметизации не подавляюще велика).
Re: Герметизация межпанельных швов
Тульский писал(а):Гидрозамки делались?
Выборка была, или сплошняк?
В самом верху нет ли затекания с кровли?
Вопросов много, а технология описана очень скупо...
А как вы делаете гидрозамки и выборку?
Re: Герметизация межпанельных швов
VVVlad писал(а):Видимо, важна не столь технология ремонта герметизации, сколько нахождение и устранение причин протечек (а жизнь показала, что их - масса, и при выборке в этой массе доля дефектов именно герметизации не подавляюще велика).
100% согласен, Сколько подобных вопросов было и сколько ещё будет. Мысль : вопросы озвученные ранее Владиславом и Владимиром Алекс.( возможны и другие) правильны и логичны, при изучении и осмыслении причин/первопричин той или иной протечки/ промерзания/отпотевания и т.д . Компиляция вопросов в некую стандартную форму и доведение её до всеобщего внимания могла бы ускорить и облегчить " мозговой штурм" конкретной проблемы.
А то потекло/протекло форум- последняя соломинка - и тут сегодня вопрос завтра- ответ, т.е. вопрос на вопрос и т.д. А назавтра сно....ова...а встреча..аться....я с заказчикам/ хозяином и тот с каждым днём всё свирепее и свирепее А спасительной конкретики все нет и нет.
Меня критиковать не надо- это просто мысль , а может и не мысль, и может не Не знаю.
-
- Сообщения: 33
- Зарегистрирован: 02 янв 2009, 15:30
- Город: Иркутск
Re: Герметизация межпанельных швов
technolog писал(а):VVVlad писал(а):Видимо, важна не столь технология ремонта герметизации, сколько нахождение и устранение причин протечек (а жизнь показала, что их - масса, и при выборке в этой массе доля дефектов именно герметизации не подавляюще велика).
100% согласен, Сколько подобных вопросов было и сколько ещё будет. Мысль : вопросы озвученные ранее Владиславом и Владимиром Алекс.( возможны и другие) правильны и логичны, при изучении и осмыслении причин/первопричин той или иной протечки/ промерзания/отпотевания и т.д . Компиляция вопросов в некую стандартную форму и доведение её до всеобщего внимания могла бы ускорить и облегчить " мозговой штурм" конкретной проблемы.
А то потекло/протекло форум- последняя соломинка - и тут сегодня вопрос завтра- ответ, т.е. вопрос на вопрос и т.д. А назавтра сно....ова...а встреча..аться....я с заказчикам/ хозяином и тот с каждым днём всё свирепее и свирепее А спасительной конкретики все нет и нет.
Меня критиковать не надо- это просто мысль , а может и не мысль, и может не Не знаю.
Швы тема простая и давно известная.Если не флудить,как некоторые,то причин несколько.Пример:наш Иркутск.Зимой морозы до -40.Швы пустые в квартире,в шве воробьи живут.Начинаешь пенить,хозяева орут из окна:не ломайте наш дом,всю зиму с открытой форточкой,нам жарко,сломаете станет холодно.Причина:хорошее отопление.
В вашем случае три варианта,технология пена-сазиласт 24 очень надёжная,значит:
были железные швы,а делал рас-3,14-здяй ,он не разбил шов как правило простой раствор 1:3, а плюнул на это дело и закрасил сверху сазиластом,как бы будто шов он делал.Проверка:завешаться и простучать шов клювом молотка.
Второй вариант швы жорошие,а слабое отопление и сама панель выпотевает,особенно если она ещё и бракованная.Сильное отопление даже дрявые швы вытягивает.
Третий случай-это протечка конденсата через бли злежащие шахты вентиляции, случаи 2 и 3 промальпом не устранимые,для этого и сидит инжинер в управляющей кампании.
Re: Герметизация межпанельных швов
Уже много читал. нормальная проблема, что шов сделан,а все равно течет. Кто сталкивался с протечками сквозь плиту по всей плоскости и что делали? как проблема решалась ?
Раз было - прогерметил по хорошему человеку квартиру, прихожу за подписью - тот в ленинградке показывает на шов внутри хаты между кухней и санузлом (к наружке=ноль) и говорит: реши, тогда подпишу. Я ему :"снаружи всё у вас сделано, типа мне невозможно изнутри делать. иди к кровельщикам." Тот- ок. Если кровельщики сделают и на тебя покосят, не обижайся.... прошло 3 года ... пока не звонил никто... хотя телефон чуваку оставил...
+были хаты, когда ничего не помогает. весь этаж жалуется. Похоже плиты - некондит и у них сквозь них дождик сочится.... ниче не сделать...
Так что по разному...
Раз было - прогерметил по хорошему человеку квартиру, прихожу за подписью - тот в ленинградке показывает на шов внутри хаты между кухней и санузлом (к наружке=ноль) и говорит: реши, тогда подпишу. Я ему :"снаружи всё у вас сделано, типа мне невозможно изнутри делать. иди к кровельщикам." Тот- ок. Если кровельщики сделают и на тебя покосят, не обижайся.... прошло 3 года ... пока не звонил никто... хотя телефон чуваку оставил...
+были хаты, когда ничего не помогает. весь этаж жалуется. Похоже плиты - некондит и у них сквозь них дождик сочится.... ниче не сделать...
Так что по разному...
-
- Сообщения: 33
- Зарегистрирован: 02 янв 2009, 15:30
- Город: Иркутск
Re: Герметизация межпанельных швов
Shurick писал(а):Уже много читал. нормальная проблема, что шов сделан,а все равно течет. Кто сталкивался с протечками сквозь плиту по всей плоскости и что делали? как проблема решалась ?
Раз было - прогерметил по хорошему человеку квартиру, прихожу за подписью - тот в ленинградке показывает на шов внутри хаты между кухней и санузлом (к наружке=ноль) и гово�ит: реши, тогда подпишу. Я ему :"снаружи всё у вас сделано, типа мне невозможно изнутри делать. иди к кровельщикам." Тот- ок. Если кровельщики сделают и на тебя покосят, не обижайся.... прошло 3 года ... пока не звонил никто... хотя телефон чуваку оставил...
+были хаты, когда ничего не помогает. весь этаж жалуется. Похоже плиты - некондит и у них сквозь них дождик сочится.... ниче не сделать...
Так что по разному...
Во-во,тоже самое ...
- Заяц Несудьбы
- Сообщения: 3381
- Зарегистрирован: 18 апр 2006, 21:27
- Город: Питер
Re: Герметизация межпанельных швов
Да, плиты текущие бывают. Снимаем бухтящий "кабанчик", перетираем, шпаклюем, красим. И упаси вас Боже герметить всю плиту. Она должна дышать обязательно.
Re: Герметизация межпанельных швов
Shurick писал(а):Уже много читал. нормальная проблема, что шов сделан,а все равно течет. Кто сталкивался с протечками сквозь плиту по всей плоскости и что делали? как проблема решалась ?
......................
+были хаты, когда ничего не помогает. весь этаж жалуется. Похоже плиты - некондит и у них сквозь них дождик сочится.... ниче не сделать...
Так что по разному...
Zlyuчья жена писал(а):Да, плиты текущие бывают. Снимаем бухтящий "кабанчик", перетираем, шпаклюем, красим. И упаси вас Боже герметить всю плиту. Она должна дышать обязательно.
Для умов пытливых могу рекомендовать следующую лит-ру Самарин С.А
"Защита сопряжений панельных стен зданий от атмосферного фоздействия."
..."В частности "норвежские учёные установили пять сил вызывающих промокание стыков: ветровое давление, капиллярное всасывание, гравитационные силы, действующие на воду попавшую в стык, занос влаги в стык воздушным потоком, кинетическая энергия дождевых капель".
"Основные силы нагнетающие воду в трещины стыков - ветровой напор и капиллярное всасывани. Их влияние на трещины разной ширины неодинаково. При ширине трещин до 0,25мм, а по другим данным до 0,5мм, главный силой вовлекающей воду в трещину, является капиллярное всасывание, а ветровое давление составляет не более 3-5% от него. При ширине трещины в 2-3мм. силы капиллярного всасывания и ветрового давления (при скорости ветра 15-30м/сек) примерно равны".
"Для структурных нарушений в стыках и панелях, вертикальных и не полностью открытых горизонтальных трещин воздействие слоя стекающей по фасаду воды при ветровом давлении и без него изучено недостаточно".
"Продвижение воды через трещину на поверхности стыка нельзя рассматривать в отрыве от дальнейших путей движения воды в стыке и материале панели. Количество и характер движения воды проходящей через трещину, может определяться не сечением трещины, а суммарной площадью сечений соединённых с ней пор и капилляров ........ "
- Заяц Несудьбы
- Сообщения: 3381
- Зарегистрирован: 18 апр 2006, 21:27
- Город: Питер
Re: Герметизация межпанельных швов
technolog писал(а):Для умов пытливых могу рекомендовать следующую лит-ру Самарин С.А
"Защита сопряжений панельных стен зданий от атмосферного фоздействия."
..."В частности "норвежские учёные установили пять сил вызывающих промокание стыков: ветровое давление, капиллярное всасывание, гравитационные силы, действующие на воду попавшую в стык, занос влаги в стык воздушным потоком, кинетическая энергия дождевых капель".
"Основные силы нагнетающие воду в трещины стыков - ветровой напор и капиллярное всасывани. Их влияние на трещины разной ширины неодинаково. При ширине трещин до 0,25мм, а по другим данным до 0,5мм, главный силой вовлекающей воду в трещину, является капиллярное всасывание, а ветровое давление составляет не более 3-5% от него. При ширине трещины в 2-3мм. силы капиллярного всасывания и ветрового давления (при скорости ветра 15-30м/сек) примерно равны".
"Для структурных нарушений в стыках и панелях, вертикальных и не полностью открытых горизонтальных трещин воздействие слоя стекающей по фасаду воды при ветровом давлении и без него изучено недостаточно".
"Продвижение воды через трещину на поверхности стыка нельзя рассматривать в отрыве от дальнейших путей движения воды в стыке и материале панели. Количество и характер движения воды проходящей через трещину, может определяться не сечением трещины, а суммарной площадью сечений соединённых с ней пор и капилляров ........ "
Воды он налил много.
Re: Герметизация межпанельных швов
Zlyuчья жена писал(а):
Воды он налил много.
Да и розлив воды - питерский, аж 1988г. выпуска. Кому как, а мне нравится - больно у этой "водички" много полезных свойств - проверено, особенно отмечены лечебные свойства при снятии острых профессиональных головных болей и эффективного лечения застарелого гем....я
- solomatinandrei
- Сообщения: 72
- Зарегистрирован: 01 дек 2009, 23:09
- Город: Оренбург
Re: Герметизация межпанельных швов
technolog писал(а):Самарин С.А
"Защита сопряжений панельных стен зданий от атмосферного фоздействия."
Хотелось бы почитать что в 88 году предлагали, какие технологии. Есть ли книга в электронном варианте? А то Инет мне показал дружественный кукишь
Re: Герметизация межпанельных швов
solomatinandrei писал(а):technolog писал(а):Самарин С.А
"Защита сопряжений панельных стен зданий от атмосферного воздействия."
Хотелось бы почитать что в 88 году предлагали, какие технологии. Есть ли книга в электронном варианте? А то Инет мне показал дружественный кукишь
У меня только печатный вариант, но частенько бываю транзитом в Оренбурге. Если возьмётесь за перевод в электронный вид - скооперируемся.
- solomatinandrei
- Сообщения: 72
- Зарегистрирован: 01 дек 2009, 23:09
- Город: Оренбург
Re: Герметизация межпанельных швов
technolog писал(а):но частенько бываю транзитом в Оренбурге.
Это весьма кстати
Re: Герметизация межпанельных швов
solomatinandrei писал(а):technolog писал(а):но частенько бываю транзитом в Оренбурге.
Это весьма кстати
Ок. При первой возможности решим, но возможно ещё отыщется и эл. версия.
-
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 10 янв 2010, 00:18
- Город: Ростов-Великий
Re: Герметизация межпанельных швов
Я разбиваю шов,выдираю все,вставляю велотэрм,заделываю смесью м-200 и плиточным клеем пополам,гермобутил сверху!Плиточный клей отлично переживает мороз,не трескается!за последние 2 года жалоб не было!
- solomatinandrei
- Сообщения: 72
- Зарегистрирован: 01 дек 2009, 23:09
- Город: Оренбург
Re: Герметизация межпанельных швов
Benediction83 писал(а):Я разбиваю шов,выдираю все,вставляю велотэрм,заделываю смесью м-200 и плиточным клеем пополам,гермобутил сверху!Плиточный клей отлично переживает мороз,не трескается!за последние 2 года жалоб не было!
Желательно первоначально запенить, а уж после вилотерм . Особенно это касается кухни, там влаги больше, паропроницаемость высокая[паропроницаемость вилотерма - до 0,003 мг/мчПа], так вилотерм намокнет и его теплоизоляционные способности, особенно в зиму, станут ничтожно малы т.к. теплопроводность льда 2,1 Вт/(м*К).
А вот смесь плиточного клея и гермобутила не пробовал, как он себя ведет по сравнению с двухкомпонентными герметиками?
- Заяц Несудьбы
- Сообщения: 3381
- Зарегистрирован: 18 апр 2006, 21:27
- Город: Питер
Re: Герметизация межпанельных швов
solomatinandrei писал(а):А вот смесь плиточного клея и гермобутила не пробовал, как он себя ведет по сравнению с двухкомпонентными герметиками?
Прям хоть на БашОрг отправляй. Даже самой интересно стало...
Re: Герметизация межпанельных швов
solomatinandrei писал(а):Benediction83 писал(а):Я разбиваю шов,выдираю все,вставляю велотэрм,заделываю смесью м-200 и плиточным клеем пополам,гермобутил сверху!Плиточный клей отлично переживает мороз,не трескается!за последние 2 года жалоб не было!
Желательно первоначально запенить, а уж после вилотерм . Особенно это касается кухни, там влаги больше, паропроницаемость высокая[паропроницаемость вилотерма - до 0,003 мг/мчПа], так вилотерм намокнет и его теплоизоляционные способности, особенно в зиму, станут ничтожно малы т.к. теплопроводность льда 2,1 Вт/(м*К).
Интересные наблюдения. А как же тогода вот это?
Характеристики Вилатерм (ТУ 2291-009-03989419-2006)
Наименование показателей Значения
Водопоглощение, % за 24 часа, менее 1
Паропроницаемость, мг/мчПа 0,003
Теплопроводность, Вт/мК 0,035
Водопоглощение по массе, % не более 3
Объем закрытых пор, [%] до 95
У вас какие-то данные есть о значительном снижении теплопроводности вилатерма? На каких документах или наблюдения основаны?
- Андрей Горюнов
- Сообщения: 2714
- Зарегистрирован: 01 окт 2006, 17:10
- Город: КОСТРОМА
- Контактная информация:
Re: Герметизация межпанельных швов
solomatinandrei писал(а):А вот смесь плиточного клея и гермобутила не пробовал, как он себя ведет по сравнению с двухкомпонентными герметиками?
И не пробуйте... Имелась в виду смесь плиточного клея с цементно-песчаной смесью М-200. А Гермобутил мажется сверху, по раствору. Я тоже люблю в раствор плиточный клей добавлять, приятней работать. Но только не на швах. Лучше двухкомпонентных герметиков для швов на сегодняшний день ничего не придумано.
-
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 10 янв 2010, 00:18
- Город: Ростов-Великий
Re: Герметизация межпанельных швов
Смесь плиточного клея и смеси м-200!Ни как не с гермобутилом!Такой способ был изначально оговорен с инженером.Я только плиточный клей добавил!В этом году шнековой машинкой собираюсь роботать.Подзапарило шпателем тягать!
- solomatinandrei
- Сообщения: 72
- Зарегистрирован: 01 дек 2009, 23:09
- Город: Оренбург
Re: Герметизация межпанельных швов
Upron писал(а):solomatinandrei писал(а):Benediction83 писал(а):Я разбиваю шов,выдираю все,вставляю велотэрм,заделываю смесью м-200 и плиточным клеем пополам,гермобутил сверху!Плиточный клей отлично переживает мороз,не трескается!за последние 2 года жалоб не было!
Желательно первоначально запенить, а уж после вилотерм . Особенно это касается кухни, там влаги больше, паропроницаемость высокая[паропроницаемость вилотерма - до 0,003 мг/мчПа], так вилотерм намокнет и его теплоизоляционные способности, особенно в зиму, станут ничтожно малы т.к. теплопроводность льда 2,1 Вт/(м*К).
Интересные наблюдения. А как же тогода вот это?
Характеристики Вилатерм (ТУ 2291-009-03989419-2006)
Наименование показателей Значения
Водопоглощение, % за 24 часа, менее 1
Паропроницаемость, мг/мчПа 0,003
Теплопроводность, Вт/мК 0,035
Водопоглощение по массе, % не более 3
Объем закрытых пор, [%] до 95
У вас какие-то данные есть о значительном снижении теплопроводности вилатерма? На каких документах или наблюдения основаны?
Мои данные ни чем не отличаются от вышеперечисленных, но проницаемость пара высока, и со временем вилотерм намокнет это 100%, [результат был поставлен опытным путем], монтажная пена предохраняет велотерм от влаги + ко всему пена расширяется в глубь шва тем самым заполняя микро трещенки и щели[пена не обрезается тем самым сохраняет свои качества], сверху на вилотерм наноситься герметик [желательно двукомпанентный]. таким образом вилотерм полностью гидроизалирован. Вилатерм отличный межпанельный утеплитель, но он не гидроизалятор.
Re: Герметизация межпанельных швов
Вилатерм никогда не намокнет до 100%. Ибо у него количество непроницаемых сфер 95%. А пена намокнет, вылезет и раздавит. Неужели непонятно?
Re: Герметизация межпанельных швов
solomatinandrei писал(а):Мои данные ни чем не отличаются от вышеперечисленных, но проницаемость пара высока, и со временем вилотерм намокнет это 100%, [результат был поставлен опытным путем],
А можно подробнее, что за опыты Вы ставили? При изучении кинетики сорбции паров воды Вы использовали стандартную методику БЭТ ( метод Брунауэра-Эммета-Теллера) или пользовались своей оригинальной методикой?
- solomatinandrei
- Сообщения: 72
- Зарегистрирован: 01 дек 2009, 23:09
- Город: Оренбург
Re: Герметизация межпанельных швов
Товарищи что за непоколебимая уверенность, создается впечатление что вы продвигаете вилотерм на рынок ? И Вилотерм не на 100% промокнет, будьте внимательны при прочтении текста. И анализа на молекулярном уровне я не проводил, все делается проще, в порах вилотерма хорошо проникает вода в состояние пара, а во время мороза замерзает, ухудшая качество теплоизоляции. Для устранения этого недостатка, была разработана технология "теплый шов", в интернет ресурсах полно этой информации вот например http://alpinistnew.narod.ru/alpinist18.html я это к тому, что я вовсе не первооткрыватель.
Re: Герметизация межпанельных швов
solomatinandrei писал(а):Товарищи что за непоколебимая уверенность, создается впечатление что вы продвигаете вилотерм на рынок
Андрей, никто ничего не продвигает. Но полностью согласен со всеми кто -
Вилатерм никогда не намокнет до 100%. Ибо у него количество непроницаемых сфер 95%.
Не один "Камаз" изработали
Re: Герметизация межпанельных швов
solomatinandrei писал(а):монтажная пена предохраняет велотерм от влаги
solomatinandrei писал(а):в интернет ресурсах полно этой информации вот например http://......
Немало забавого я там нашёл...
- solomatinandrei
- Сообщения: 72
- Зарегистрирован: 01 дек 2009, 23:09
- Город: Оренбург
Re: Герметизация межпанельных швов
vladimir123 писал(а):Забавно! Не просто забавно!
Вот так войдешь на форум, прочитаешь отзывы о том как ты работаешь, типо
и начинаешь сомневаться в себе. Что же вы предлагаете, какую схему герметизации?vladimir123 писал(а):Забавно! Не просто забавно!
- solomatinandrei
- Сообщения: 72
- Зарегистрирован: 01 дек 2009, 23:09
- Город: Оренбург
Re: Герметизация межпанельных швов
technolog писал(а): solomatinandrei писал(а):в интернет ресурсах полно этой информации вот например http://......
Немало забавого я там нашёл...
Поделитесь с нами с какими ошибками вы столкнулись, возможно ваши замечания будут полезны для полного раскрытия этой темы.
- solomatinandrei
- Сообщения: 72
- Зарегистрирован: 01 дек 2009, 23:09
- Город: Оренбург
Re: Герметизация межпанельных швов
solomatinandrei писал(а):
Не один "Камаз" изработали
Павел Петрович, если бы я не занимался изучением этого вопроса, я бы и не писал здесь ничего. Тепол и гидроизоляция а также скапливание влаги в меж панельном пространстве и предотвращение развития грибка, добиться можно только таким известным мне образом [где задействованы монтажная пена, меж панельный утеплитель и герметик]. Вот еще один человек в белом холате наглядно все показывает что за чем следует http://www.acveduk.ru/view.php?video=HQ ... 0%BE%D0%B2.
Наиболее подробно все описано на сайте "Промальпсервис" http://promalp-rus.ru/ в статье плюсы и минусы используемых материалов.
Re: Герметизация межпанельных швов
solomatinandrei писал(а):Хотелось бы почитать что в 88 году предлагали, какие технологии. Есть ли книга в электронном варианте? А то Инет мне показал дружественный кукишь
Самарин С. Защита сопряжений панельных стен зданий от атмосферных воздействий. Л Стройиздат 1988г. 104с мягк. переплет, слегка увел формат. Доставка по РФ бесплатная ( никаких доплат)
(Продавец: BS - Orlik, Карелия, г. Петрозаводск.) Цена 390 руб. Заказать
http://www.orlik.alib.lgg.ru/
Re: Герметизация межпанельных швов
solomatinandrei писал(а):technolog писал(а):
Немало забавого я там нашёл...
Авторство ?
Re: Герметизация межпанельных швов
solomatinandrei писал(а):solomatinandrei писал(а):
Не один "Камаз" изработали
Павел Петрович, если бы я не занимался изучением этого вопроса, я бы и не писал здесь ничего. .....
Про камаз - только к тому что довольно много с ним работал, и придерживаюсь точки зрения которую заняли многие и в том числе:
vladimir123 писал(а):"Вилатерм никогда не намокнет до 100%. Ибо у него количество непроницаемых сфер 95%. А пена намокнет, вылезет и раздавит."
И это очень ценное замечание.
Re: Герметизация межпанельных швов
Ну парни, в Москве давно умные люди запретили использовать пену +велотерм. Читать надо.
Re: Герметизация межпанельных швов
vladimir123 писал(а):Ну парни, в Москве давно умные люди запретили использовать пену +велотерм. Читать надо.
Не читал. А что и где?
Вернуться в «Технологии работ»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 54 гостя