Печальный опыт на трубах
Добавлено: 28 апр 2005, 22:51
Темы, связанные с трубами так быстро модерируются, что я решил открыть новую тему. Уважаемые модераторы, буду вам признателен, если мое сообщение окажется в нужном топике.
Расскажу два случая из нашего опыта работы на дымовых трубах, возможно, кому-то пригодится.
В августе 2003 нас попросили сломать трубу на Мундыбашской аглофабрике.
80-метровая труба выпала из эксплуатации, по оценкам экспертов дала недопустимый крен и требовала срочного демонтажа. Когда мы первый раз ее увидели, в ней оставалось 40м. Первые 20м (в один кирпич) сломали в феврале местные деревенские парни, еще 20м (в 1,5 кирпича) крепкие алтайские парни.
Ну и мы - "крутые" Кузнецкие промальпы. Глянули - тут работы на две недели вчетвером. Прикинули по деньгам и приступили к работе.
Начали ломать с толщины стенки в 2 кирпича и каждые 3-4м по высоте кладка утолщалась на 0,5-1 кирпич.
...Взяли в руки отбойники и поняли, что крупно влетели. Оказывается, эту трубу в 30-е годы построили немцы. Крепость всей кладки такая, что хоть по кирпичу, хоть по раствору отбойник еле грызет (хуже чем по бетону). Кирпич, падая с высоты 40м, прилетал на асфальт целым и невредимым.
Со страховкой проблем не было - при такой крепости кладки, мы просто кидали по периметру трос. Все гидравлические механизмы, которые мы смогли достать - отдыхали Ломали так: делили окружность нишами (отбойниками) на глубину 1,6м (2 стяжных кольца) сегментами по 3,5м, бурили горизонтальный ряд шпуров 40мм глубиной 0,5-0,6м (один шпур мощной Макитой - 10-15мин.), вставляли мощные клинья и брали на пудовую кувалду Попыхтели - говорим заказчику: давай рванем. Вызвали из Кемерово взрывников. Те походили, посмотрели и заломили такую цену, что заказчики попросили нас пыхтеть дальше. За два месяца мы героическими усилиями опустили трубу до 15м и послали и ее и заказчика.
В прошлом году слезно попросили нас подремонтировать 75-метровую кирпичную трубу прокатного цеха. Ремонта (согласно предписания инспекции) всего ничего: восстановить 70м3 футеровки На все это отводилось две недели. Перед началом работ нас обрадовали: вместо двух недель остановки - 9 дней. Из них 2 дня на остывание и 2 дня на запуск, итого 5 дней
И началось. Одновременно велась замена футеровки в печи и заглушка канала была постоянно открыта. Температура в трубе - градусов 150.
Приступили к ремонту, вылезли на оголовок, и кто-то случайно по нему пнул 6 кубов оголовка улетело в трубу (я сразу вспомнил про немецкую трубу... еслиб там так). Пока восстанавливали оголовок (два дня) - труба подостыла до 100 град. А теперь расскажите мне: как за реальных три дня можно восстановить в трубе 70м3 футеровки?
Местное начальство каждый день ходило и хныкало: нам бы еще только три года продержаться, вы уж ребятушки постарайтесь
Год прошел - вроде стоит
И еще такой случай: в 2003 у нас на ЗСМК ребята с Алтая красили трубу на ТЭЦ - 250м. Кинули их по деньгам глобально.
Народ! Если нашли работу в Новокузнецке - не поленитесь, свяжитесь с нами! Кидалова у нас выше крыши: посоветуем что к чему - мы не жадные
Расскажу два случая из нашего опыта работы на дымовых трубах, возможно, кому-то пригодится.
В августе 2003 нас попросили сломать трубу на Мундыбашской аглофабрике.
80-метровая труба выпала из эксплуатации, по оценкам экспертов дала недопустимый крен и требовала срочного демонтажа. Когда мы первый раз ее увидели, в ней оставалось 40м. Первые 20м (в один кирпич) сломали в феврале местные деревенские парни, еще 20м (в 1,5 кирпича) крепкие алтайские парни.
Ну и мы - "крутые" Кузнецкие промальпы. Глянули - тут работы на две недели вчетвером. Прикинули по деньгам и приступили к работе.
Начали ломать с толщины стенки в 2 кирпича и каждые 3-4м по высоте кладка утолщалась на 0,5-1 кирпич.
...Взяли в руки отбойники и поняли, что крупно влетели. Оказывается, эту трубу в 30-е годы построили немцы. Крепость всей кладки такая, что хоть по кирпичу, хоть по раствору отбойник еле грызет (хуже чем по бетону). Кирпич, падая с высоты 40м, прилетал на асфальт целым и невредимым.
Со страховкой проблем не было - при такой крепости кладки, мы просто кидали по периметру трос. Все гидравлические механизмы, которые мы смогли достать - отдыхали Ломали так: делили окружность нишами (отбойниками) на глубину 1,6м (2 стяжных кольца) сегментами по 3,5м, бурили горизонтальный ряд шпуров 40мм глубиной 0,5-0,6м (один шпур мощной Макитой - 10-15мин.), вставляли мощные клинья и брали на пудовую кувалду Попыхтели - говорим заказчику: давай рванем. Вызвали из Кемерово взрывников. Те походили, посмотрели и заломили такую цену, что заказчики попросили нас пыхтеть дальше. За два месяца мы героическими усилиями опустили трубу до 15м и послали и ее и заказчика.
В прошлом году слезно попросили нас подремонтировать 75-метровую кирпичную трубу прокатного цеха. Ремонта (согласно предписания инспекции) всего ничего: восстановить 70м3 футеровки На все это отводилось две недели. Перед началом работ нас обрадовали: вместо двух недель остановки - 9 дней. Из них 2 дня на остывание и 2 дня на запуск, итого 5 дней
И началось. Одновременно велась замена футеровки в печи и заглушка канала была постоянно открыта. Температура в трубе - градусов 150.
Приступили к ремонту, вылезли на оголовок, и кто-то случайно по нему пнул 6 кубов оголовка улетело в трубу (я сразу вспомнил про немецкую трубу... еслиб там так). Пока восстанавливали оголовок (два дня) - труба подостыла до 100 град. А теперь расскажите мне: как за реальных три дня можно восстановить в трубе 70м3 футеровки?
Местное начальство каждый день ходило и хныкало: нам бы еще только три года продержаться, вы уж ребятушки постарайтесь
Год прошел - вроде стоит
И еще такой случай: в 2003 у нас на ЗСМК ребята с Алтая красили трубу на ТЭЦ - 250м. Кинули их по деньгам глобально.
Народ! Если нашли работу в Новокузнецке - не поленитесь, свяжитесь с нами! Кидалова у нас выше крыши: посоветуем что к чему - мы не жадные