Страница 1 из 1

Освещение на вентфасаде.

Добавлено: 02 апр 2011, 15:43
Пёс
Вообщем есть новое строящееся здание с вентфасадом.На него необходимо закрепить подсветку-прожекторы и диодные лампы.Нижняя часть здания кирпичная и монтаж не вызывает затруднений.На верхних этажах,где собственно начинается вентасаф сделаны закладные под освещение,но магистраль питания необходимо вести под фасадом.Вентфасад нестандартный
Изображение

Изображение
Все это смонтировано на вертикальных напрявляющих,на которые уже смонтирован фасад.Расстояние между "кирпичиками" закрыто жестью и замазано затиркой.Расстояние от фасада до слоя минваты сантиметров 15-20.на фото часть незакрытая на крыше и не замазаны стыки.

Как проще протянуть магистраль основную,снимая как можно меньше этих кирпичей.Так как потом их ставить и замазывать стыки.Сначала думали что стыки не замазаны и просто перетасуем кирпичи,но к моменту прибытия работники успели большую часть замазать.

Бредовые идеи вроде удочки-телескопички у нас самих уже возникала :sm:

Заранее благодарен за любую информацию.
Александр.

Re: Освещение на вентфасаде.

Добавлено: 02 апр 2011, 15:57
Сай
А вид снаружи неплохо бы посмотреть....

на направляющие должны крепиться панели , а не отдельные кирпичики...надо снимать эти панели...

Re: Освещение на вентфасаде.

Добавлено: 02 апр 2011, 16:15
Пёс
К сожалению пока возможности нет сфотографировать.
Вся загвоздка что фасад собран не панелями,как обычно,а из красных кирпичиков 3 см толщиной.Способ монтажа:
Изображение
такой.количество кирпичей между вертикалями 2.5-3 штуки.

Re: Освещение на вентфасаде.

Добавлено: 02 апр 2011, 19:52
Upron
Интересный какой фасад. А как же там кирпичи-то отдельные держатся? Ведь на на ребре же они друг на друге стоят :vau: . Может там профиля горизонтальные какие хитрые или паз в ребре кирпича прорезан? Жаль по фото не понятно. Просьба - если кто знает производителя этой подсистемы кинтесь ссылкой или просто название скажите, буду очень благодарен.
По теме - дайте фото чётче или описание чуть подробней, попробуем разобраться.

Re: Освещение на вентфасаде.

Добавлено: 02 апр 2011, 20:21
Пёс
К сожалению в ближайшие дни фото почетче сделать не получиться выпал с объекта с температурой под 40.Кирпичики по всем торцам имеют пропилы,горизонтальные планки имеют вид "_П_" такой-то есть "кирпич" ставиться на ребра верхней и нижней горизонтальной направляющей.Расстояние между 2мя соседними кирпичами по горизонтали закрывается перфорированной пластинкой из жести,(которая должна сажаться на заклепки,но работники на них забивают :) ) дальше стыки между кирпичами заполняются замазкой "под старый раствор"

На второй фото видно внешний вид горизонтальной планки и стыки по горизонтали не закрытые затиркой.

Re: Освещение на вентфасаде.

Добавлено: 02 апр 2011, 21:59
vladimir123
Если вам линию внутри кидать, то обратитесь к электрикам. У них есть специально обученный инструмент для протаскивания проводки.

Re: Освещение на вентфасаде.

Добавлено: 02 апр 2011, 22:18
Akim
По горизонтали, что-то перекрывающее расстояние между слоями есть. Если нет, то просто тонкая веревка с грузом, отверстие 10-12 мм в кирпичике в месте вывода электрики, дальше крючком через это отверстие веревка цепляется, и вуаля.

Re: Освещение на вентфасаде.

Добавлено: 02 апр 2011, 23:03
Пёс
Линию нам кидать и собирать через распайки сеть подключения освещения.
Проблема в прокладке горизонтальной трассы :)
на нескольких этажах,электрики туда никак подползти не смогут.
вопрос в том "как проложить горизонтальные магистрали на таком фасаде с минимальным количеством изымаемых кирпичей"

Re: Освещение на вентфасаде.

Добавлено: 02 апр 2011, 23:12
Akim
А может все-таки наверх вертикалки выкинуть, и уже наверху горизонтальную коммутацию произвести?

Re: Освещение на вентфасаде.

Добавлено: 02 апр 2011, 23:15
Upron
Пёс писал(а):Проблема в прокладке горизонтальной трассы :)
на нескольких этажах,электрики туда никак подползти не смогут.
вопрос в том "как проложить горизонтальные магистрали на таком фасаде с минимальным количеством изымаемых кирпичей"

Тут в соседней ветке Александр 64 кошку ищет, не вам :D ?

Re: Освещение на вентфасаде.

Добавлено: 02 апр 2011, 23:20
Пёс
Akim писал(а):А может все-таки наверх вертикалки выкинуть, и уже наверху горизонтальную коммутацию произвести?

Хм...благая идея :D будем завтра с начальством обсуждать.Благодарю.
Нет,кошку ищет не наш нам скорее обезьянку надо маленькую,чтобы по полметра прыгать могла за вентфасадом.
Кстати с таким никто не сталкивался?а то совсем странный.....Противопромальповский :D работать тяжело и прогибается под тобой...сверху вообще что-то с чем-то при выходе.

Re: Освещение на вентфасаде.

Добавлено: 02 апр 2011, 23:40
Александр 64
Upron писал(а):
Пёс писал(а):Проблема в прокладке горизонтальной трассы :)
на нескольких этажах,электрики туда никак подползти не смогут.
вопрос в том "как проложить горизонтальные магистрали на таком фасаде с минимальным количеством изымаемых кирпичей"

Тут в соседней ветке Александр 64 кошку ищет, не вам :D ?


Не кошку, а наглого рыжего КОТА до 2х месяцев :!:
По теме-я бы проложил горизонтальные ветки в металлопластиковой трубе(25р/м)

Re: Освещение на вентфасаде.

Добавлено: 03 апр 2011, 00:01
Пёс
Основная магистраль будет идти в гофре.Если трубу,то через какое расстояние ВСКРЫВАТЬ кирпичики и как ЭФФЕКТИВНЕЙ проложить магистраль с минимальными телодвижениями и трудозатратами.....

Re: Освещение на вентфасаде.

Добавлено: 03 апр 2011, 00:09
Александр 64
Смотреть по месту,крючек на конце трубы(на середине),но думаю-около 5метров

Re: Освещение на вентфасаде.

Добавлено: 05 апр 2011, 11:52
mart-sem
если здание общественное, то можно вообще не заморачиваться, а пробивать насквозь внутрь помещения длинным сверлом и заводить проводку внутрь.

по крайней мере таким способом можно существенно облегчить себе жизнь!

Re: Освещение на вентфасаде.

Добавлено: 05 апр 2011, 13:46
Пёс
Существенно облегчить себе жизнь,но очень усложнить жизнь риэлторам,которые потом будут продовать квартиры в этом элитном доме ;) Благодарю за совет,но так уже думал

Re: Освещение на вентфасаде.

Добавлено: 05 апр 2011, 17:09
Сай
Пёс писал(а):К сожалению пока возможности нет сфотографировать.
Вся загвоздка что фасад собран не панелями,как обычно,а из красных кирпичиков 3 см толщиной.Способ монтажа:
Изображение
такой.количество кирпичей между вертикалями 2.5-3 штуки.


Да уж...ну и придумали....
не смог найти такого фасада...

есть похожий сканрок, но там другая система...
общее у всех них, что после сборки, ремонт практически невозможен, потому что собираются они по системе елочка...
поэтому снять, а потмо поставить элемент на место проблематично( вероятнее что не возможно)

Re: Освещение на вентфасаде.

Добавлено: 05 апр 2011, 19:25
Upron
Сай писал(а):
есть похожий сканрок, но там другая система...
общее у всех них, что после сборки, ремонт практически невозможен, потому что собираются они по системе елочка...
поэтому снять, а потмо поставить элемент на место проблематично( вероятнее что не возможно)

А поставщики сканрока на своём сайте http://scanroc.com/preimuschestva/syste ... dov-scanro утверждают, что повреждённый камень можно заменить за несколько минут...

Re: Освещение на вентфасаде.

Добавлено: 05 апр 2011, 21:29
Сай
это обман потребителя....
схема сборки по системе домино, друг за дружкой... ::whistle:

Re: Освещение на вентфасаде.

Добавлено: 06 апр 2011, 11:44
Пёс
Система действительно странная и неизвестная.Причем материалозатраты в плане профиля и направляющих,раза в 2 больше всех виденных мной систем....На этом фасаде уже на недоделанном участке придумали как менять кирпичи,но так тяжко-хочется поменьше этих телодвижений.

Re: Освещение на вентфасаде.

Добавлено: 06 апр 2011, 21:15
Александр 64
Сталистая проволока(трос) от провода АС поможет отловить провод

Re: Освещение на вентфасаде.

Добавлено: 07 апр 2011, 13:16
Upron
Пёс писал(а):Система действительно странная и неизвестная.Причем материалозатраты в плане профиля и направляющих,раза в 2 больше всех виденных мной систем....На этом фасаде уже на недоделанном участке придумали как менять кирпичи,но так тяжко-хочется поменьше этих телодвижений.

Выяснил. Это фасадная клинкерная плитка Feldhaus-Klinker. Проще всего на готовом фасаде одну плитку выломать, а новую вклеить, срезав верхнюю заднюю четверть плитки.

Re: Освещение на вентфасаде.

Добавлено: 07 апр 2011, 13:45
vladimir123
Ну вот. Если бы было оговорено про возможность сломать плитку и потом поставить новую - я вообще бы тут ничего не писал. :sm: Ставил большие плитки 30х30 с креплением кляммера в плитку. А уж эту хреновинку можно новую поставить без проблем.

Re: Освещение на вентфасаде.

Добавлено: 08 апр 2011, 02:42
Пёс
Upron,благодарю за название технологии и способа самой быстрой работы!