Страница 1 из 1
Вопрос по трубкам сплит-систем
Добавлено: 29 апр 2011, 14:01
payalnik88
Дело такое.. Приехала партия сплитов. На 7 и 9-ках на внутреннем блоке трубки 1/4 и 3/8, а на внешнем блоке трубки 1/4 и 1/2.. Они комплектные. То есть не перепутанные. Поставщик прислал переходников 3/8-1/2. Типа впаивайте...
В голове несколько вариантов решения проблемы..
1. Впаиваем переходник на конце трубки 3/8 у внешнего блока и переходник же развальцовываю под гайку.
2. (безумный) Развальцевать 3/8 трубу "поширше" чтобы она зажалась 1/2 гайкой. Вальцовщик эксентриковый в принципе способен на это...
3. Срезать гайку на внутреннем блоке, впаять переходник и сделать трассу 1/2 трубой. Труба дороже выйдет.((
Что ещё можно придумать без потери надёжности?
Re: Вопрос по трубкам сплит-систем
Добавлено: 29 апр 2011, 17:25
KASTA
а что за кондеи? Мне кажется самый лучший вариант это 3
Re: Вопрос по трубкам сплит-систем
Добавлено: 29 апр 2011, 18:32
Рыжик
Лучше перед всем этим а идише нахэс - просчитать соответствие испарителя конденсору, и длину капиллярки. Потому что есть подозрение на то, что они таки некомплектные друг другу.
А если все совпадет, то лучше поставить трубки как на наружном блоке, поставив переходники на внутреннем. Хотя 1/2 на семерке - это слишком подозрительно, скорее всего выявится несоответствие.
Re: Вопрос по трубкам сплит-систем
Добавлено: 29 апр 2011, 20:09
RedFox
А модель - гостайна штоль? Уж выкладывай давай
Re: Вопрос по трубкам сплит-систем
Добавлено: 29 апр 2011, 22:11
payalnik88
Модель тайна) Коммерческая. Завод сообщил, что всё нормально. Типа часть завода перевели на новое оборудование.. Вот и поставили что было.. На некоторых сплитах гайки с 1/2 штуцером напаяны на 3/8 трубу... Короче странно. Но сказали, что гарантию дают, и всё комплектное...
Re: Вопрос по трубкам сплит-систем
Добавлено: 29 апр 2011, 22:39
RedFox
МВ штоль?
Re: Вопрос по трубкам сплит-систем
Добавлено: 29 апр 2011, 23:03
Василий Соколов
Интересно, что за техника?
На мультисплитах бывает такое, но там и "бочки" ( переходники без пайки) в комплекте..
Re: Вопрос по трубкам сплит-систем
Добавлено: 30 апр 2011, 08:51
payalnik88
И такой вопрос. Каким припоем лучше паять? Низкотемпературным или высокотемпературным?
Re: Вопрос по трубкам сплит-систем
Добавлено: 03 май 2011, 19:10
Kirill Spb
я так понимаю, Хундаи у товарища разносортные.
Re: Вопрос по трубкам сплит-систем
Добавлено: 10 май 2011, 22:44
Belz
Клиент имеет:LG C09LTR с диаметром газовой трубы на внутреннем и наружнем блоках 12,7(½") на R410A хладагенте
.Заложены 9,52(⅜") и 6,35(¼"),длина трубопроводов 6,5 метров и заменить уже нет возможности.Подскажите пожалуйста,паять или настоять на замене кондиционера?
Re: Вопрос по трубкам сплит-систем
Добавлено: 11 май 2011, 00:17
RedFox
Re: Вопрос по трубкам сплит-систем
Добавлено: 11 май 2011, 00:41
Belz
RedFox писал(а):LG много таких выпустила?
Как выяснилось LG и не скрывали диаметры трубопроводов:
http://www.lg.com/ua/air-conditioner/split/LG-C09LTR.jsp Вот только я не помню(склероз?),что-бы на девятках газовая труба была на ½"
Re: Вопрос по трубкам сплит-систем
Добавлено: 11 май 2011, 14:58
jetcool
Belz писал(а):Клиент имеет:LG C09LTR с диаметром газовой трубы на внутреннем и наружнем блоках 12,7(½") на R410A хладагенте
.Заложены 9,52(⅜") и 6,35(¼"),длина трубопроводов 6,5 метров и заменить уже нет возможности.Подскажите пожалуйста,паять или настоять на замене кондиционера?
Перепаивать концы трассы.
Re: Вопрос по трубкам сплит-систем
Добавлено: 11 май 2011, 18:04
Belz
Спасибо verlibr и jetcool за помощь.Переходников не нашёл,буду паять.