Страница 1 из 2

Не ложится огнезащита

Добавлено: 24 ноя 2013, 20:44
STALкер
Здравствуйте.Собственно вот.ИзображениеПоверхность кое-где была покрашена(давно),кое-где нет.Подчистили щетками и облили АК 070.Также попробывали ГФ 021 результат тот же самый.Огнезащита KRAUZ.Пробывали нагревать участок металлоконструкции,царапать грунт щётками,разбавлять,не разбавлять.Всё равно ползёт по всей конструкции :zl: Лежит только там где участок не был загрунтован.Помогите кто чем может,а то мы уже с ума сходим.

Re: Не ложиться огнезащита

Добавлено: 24 ноя 2013, 21:43
Ul-promalp
А более тонким слоем наносить сначала пробовали - тоже течёт?

Re: Не ложиться огнезащита

Добавлено: 24 ноя 2013, 22:42
STALкер
Пробовали.Либо течет, либо трескается.

Re: Не ложиться огнезащита

Добавлено: 24 ноя 2013, 22:49
Александр Фёдорович
...какая температура на объекте....?

Re: Не ложиться огнезащита

Добавлено: 24 ноя 2013, 23:15
STALкер
Уличная .+3

Re: Не ложиться огнезащита

Добавлено: 24 ноя 2013, 23:18
Александр Фёдорович
А в тех.карте не краску что написано?

Re: Не ложиться огнезащита

Добавлено: 24 ноя 2013, 23:22
STALкер
-15.Химия

Re: Не ложиться огнезащита

Добавлено: 24 ноя 2013, 23:29
Александр Фёдорович
Ну вот текёт на вид как на холоде или как по жирному (или конденсат)....
Это моё мнение визуальное. Или партия краски Г... .
С таким материалом не работал....

Re: Не ложиться огнезащита

Добавлено: 24 ноя 2013, 23:30
RedFox
Покрасьте чем-нибудь дешевым быстросохнущим. Потом огнезащиту.
А грунт точно просох? По конденсату не могли закатать? Температура самое то для росы.

Re: Не ложиться огнезащита

Добавлено: 24 ноя 2013, 23:35
Fedorov
Сори,STALкер а это часом не на АГД вахт.пос. "Верхотина"?
(чисто любопытно)

Re: Не ложиться огнезащита

Добавлено: 24 ноя 2013, 23:37
STALкер
На холоде течёт локальными участками(ну краска по крайней мере, я такое видел),а здесь всё сплошняком сползает.На этом же объекте ,несколько дней назад в другом месте пробывали водяную так лежит.

Re: Не ложиться огнезащита

Добавлено: 24 ноя 2013, 23:39
STALкер
RedFox писал(а):Покрасьте чем-нибудь дешевым быстросохнущим. Потом огнезащиту.
А грунт точно просох? По конденсату не могли закатать? Температура самое то для росы.

АК 070 достаточно быстросохнущий.По поводу точки росы-так специально нагревали участок балки пушкой и красили по тёплому

Re: Не ложиться огнезащита

Добавлено: 24 ноя 2013, 23:41
STALкер
Fedorov писал(а):Сори,STALкер а это часом не на АГД вахт.пос. "Верхотина"?
(чисто любопытно)

Нет.Это Тульский ликёро-водочный завод(уже бывший)

Re: Не ложиться огнезащита

Добавлено: 24 ноя 2013, 23:45
Александр Фёдорович
Пригласить представителя краски, пусть покажет как надо делать..))
Может они "забыли" какой-нибудь компонент добавть при изготовлении.....? :?:

Re: Не ложиться огнезащита

Добавлено: 24 ноя 2013, 23:49
STALкер
Саня Graco писал(а):Пригласить представителя краски, пусть покажет как надо делать..))

Они уже об этом думают.Но время против меня работает ,причём продуктивно.

Re: Не ложиться огнезащита

Добавлено: 24 ноя 2013, 23:53
Ul-promalp
STALкер писал(а):-15.Химия

А что за химия, и сама краска у вас какая? А то ведь:
Огнезащитная краска "Крауз". ТУ 2316-001-99023806-2007
1. Температура воздуха при проведении окрасочных работ должна быть не ниже 10-15 °С.
2. При использовании агрегатов высокого давления – безвоздушного распыления, состав Крауз наносится за 1-4 слоя с промежуточной сушкой между слоями при температуре 20 °С в течение 4-6 часов. Источник: http://www.ognebio.ru/product/krauz.php

Re: Не ложиться огнезащита

Добавлено: 24 ноя 2013, 23:55
STALкер
Может они "забыли" какой-нибудь компонент добавть при изготовлении.....? :?:[/quote]
Нет.Мы уже красили этой партией.

Re: Не ложиться огнезащита

Добавлено: 24 ноя 2013, 23:58
STALкер
Ul-promalp писал(а):
STALкер писал(а):-15.Химия

А что за химия, и сама краска у вас какая? А то ведь:
Огнезащитная краска "Крауз". ТУ 2316-001-99023806-2007
1. Температура воздуха при проведении окрасочных работ должна быть не ниже 10-15 °С.
2. При использовании агрегатов высокого давления – безвоздушного распыления, состав Крауз наносится за 1-4 слоя с промежуточной сушкой между слоями при температуре 20 °С в течение 4-6 часов. Источник: http://www.ognebio.ru/product/krauz.php

Это водяная,а у нас химия.

Re: Не ложиться огнезащита

Добавлено: 24 ноя 2013, 23:59
Александр Фёдорович
Ul-promalp писал(а):
STALкер писал(а):-15.Химия

А что за химия, и сама краска у вас какая? А то ведь:
Огнезащитная краска "Крауз". ТУ 2316-001-99023806-2007
1. Температура воздуха при проведении окрасочных работ должна быть не ниже 10-15 °С.
2. При использовании агрегатов высокого давления – безвоздушного распыления, состав Крауз наносится за 1-4 слоя с промежуточной сушкой между слоями при температуре 20 °С в течение 4-6 часов. Источник: http://www.ognebio.ru/product/krauz.php


У них вот этот "источник" скорее всего http://krauzpro.ru/krauz-r. Это разные материалы.

Re: Не ложиться огнезащита

Добавлено: 25 ноя 2013, 00:00
Александр Фёдорович
А до этого этой партией красили - всё нормально было?

Re: Не ложиться огнезащита

Добавлено: 25 ноя 2013, 00:03
STALкер
Саня Graco писал(а):
Ul-promalp писал(а):
STALкер писал(а):-15.Химия

А что за химия, и сама краска у вас какая? А то ведь:
Огнезащитная краска "Крауз". ТУ 2316-001-99023806-2007
1. Температура воздуха при проведении окрасочных работ должна быть не ниже 10-15 °С.
2. При использовании агрегатов высокого давления – безвоздушного распыления, состав Крауз наносится за 1-4 слоя с промежуточной сушкой между слоями при температуре 20 °С в течение 4-6 часов. Источник: http://www.ognebio.ru/product/krauz.php


У них вот этот "источник" скорее всего http://krauzpro.ru/krauz-r. Это разные материалы.

Да это она.Этой партией красили по ГФ-21 проблем не было.

Re: Не ложиться огнезащита

Добавлено: 25 ноя 2013, 00:08
Александр Фёдорович
А до этого этой партией красили - всё нормально было?

Re: Не ложиться огнезащита

Добавлено: 25 ноя 2013, 00:13
Ul-promalp
STALкер писал(а):
Саня Graco писал(а):У них вот этот "источник" скорее всего http://krauzpro.ru/krauz-r. Это разные материалы.

Да это она.Этой партией красили по ГФ-21 проблем не было.

Если она, то:
"Внимание! При температуре воздуха ниже 0°C, огнезащитную краску необходимо 2-3 часа выдержать в теплом помещении. Температура воздуха при проведении окрасочных работ должна быть в рекомендуемом интервале +40ºC ~-5°С. При проведении окрасочных работ при отрицательных температурах, настоящий регламент письменно согласовывается с изготовителем".
Т.е. Вы сейчас работайте на почти предельном допустимом режиме. А "-15" - это откуда?

Re: Не ложиться огнезащита

Добавлено: 25 ноя 2013, 00:18
STALкер
Ну с -15 я запыжил.Извиняюсь.До предела ещё минимум 8 градусов и отрицательных температур пока ещё не было.

Re: Не ложиться огнезащита

Добавлено: 25 ноя 2013, 00:22
Александр Фёдорович
Если до этого наносили эту же партию и было всё нормально, а сейчас не прёт, то осталось проанализировать ситуацию за рюмкой чая и найти главное отличие в условиях нанесения....

Re: Не ложиться огнезащита

Добавлено: 25 ноя 2013, 00:25
Ul-promalp
STALкер писал(а):Ну с -15 я запыжил.Извиняюсь.До предела ещё минимум 8 градусов и отрицательных температур пока ещё не было.

STALкер, сделай одну простую вещь: нанеси краску на подобный металл в тёплом помещении. Посмотри, как она будет себя вести. Может тогда станет понятно почему? :wink:

Re: Не ложиться огнезащита

Добавлено: 25 ноя 2013, 00:36
STALкер
Да в том то и дело, что отличий найти не могу.Одно и тоже здание только разные этажи.На одном этаже ГФ 021 и всё нормально,на другом АК 070(с которым проблем раньше небыло никогда) и тоже ГФ 021 и ползёт.По поводу тёплого помещения- так нагревали балку.Сползает почти моментально, на глазах.От результатов эксперементов скоро какую нибудь психическую болезнь подхвачу.

Re: Не ложиться огнезащита

Добавлено: 25 ноя 2013, 00:43
Boriska
STALкер, я конечно не спец в этом вопросе, у нас всегда подобные работы субчики выполняют и я честно сказать даже не углубляюсь в нюансы, но может просто воздуховоды свежие, они обычно в масле идут и их редко кто сразу протирает ...

Re: Не ложиться огнезащита

Добавлено: 25 ноя 2013, 00:46
STALкер
Мы металлопрокат огнезащищаем.

Re: Не ложиться огнезащита

Добавлено: 25 ноя 2013, 00:47
Boriska
STALкер писал(а):Мы металлопрокат огнезащищаем.


Потенциально не то я так понимаю ...

Re: Не ложиться огнезащита

Добавлено: 25 ноя 2013, 00:52
STALкер
Не то :wink:

Re: Не ложиться огнезащита

Добавлено: 25 ноя 2013, 00:54
Ul-promalp
STALкер писал(а):Да в том то и дело, что отличий найти не могу.Одно и тоже здание только разные этажи.На одном этаже ГФ 021 и всё нормально,на другом АК 070(с которым проблем раньше небыло никогда) и тоже ГФ 021 и ползёт.По поводу тёплого помещения- так нагревали балку.Сползает почти моментально, на глазах.От результатов эксперементов скоро какую нибудь психическую болезнь подхвачу.

Тогда пора отдыхать. Утро вечера мудренее :sm:

Re: Не ложиться огнезащита

Добавлено: 25 ноя 2013, 01:34
RedFox
Попробуй нанести без прогрева, а потом интенсивно высушить. Возможно медленно сохнет.

Re: Не ложиться огнезащита

Добавлено: 25 ноя 2013, 07:54
STALкер
Поеду поробую.

Re: Не ложиться огнезащита

Добавлено: 25 ноя 2013, 12:17
Александр Яшпаев
Похожая тема была viewtopic.php?p=480610#p480610
Видели?

Re: Не ложиться огнезащита

Добавлено: 25 ноя 2013, 19:26
STALкер
Александр Яшпаев писал(а):Похожая тема была http://promalp.ru/viewtopic.php?p=480610#p480610
Видели?

Видел.Но это не совсем наш вариант.

Re: Не ложиться огнезащита

Добавлено: 25 ноя 2013, 19:33
STALкер
Сегодня нанёс этот же АК 070 на отпескоструенную поверхность,пару часов подождал и покрыл огнезащитой-всё держится.На проблемный участок нанёс состав на воде(тотже КРАУЗ)-ползёт.
АК наносили на старую краску ( на серебрянку похожа) думаю дело именно в ней.Заказчик с этим согласен.Будем пескоструить.

Re: Не ложиться огнезащита

Добавлено: 25 ноя 2013, 19:53
RedFox
Серебрянку на олифе делают. Возможно грунт с ней не дружит.

Re: Не ложиться огнезащита

Добавлено: 25 ноя 2013, 19:56
Александр Фёдорович
Добро победило Зло! ))

Re: Не ложиться огнезащита

Добавлено: 26 ноя 2013, 03:27
RedFox
А каков ущерб?
Можно без денег - сколько материала извели в кг(и общий объем работ) и потеряные человекодни, общий простой в работе(и общие сроки). Моральный ущерб вроде ясен :D
Спасибо