Банерная сетка на растоянии от стены

Отвечаем на вопрос :"Как?"
Аватара пользователя
Митхунг Чакроборди
Сообщения: 736
Зарегистрирован: 02 июн 2004, 08:07
Город: Тольятти
Контактная информация:

Банерная сетка на растоянии от стены

Сообщение Митхунг Чакроборди » 19 мар 2005, 21:30

Здравствуйте, коллеги! Прошу совета по такому вопросу. Нужно повесить горизонтальную сетку 36000х7000мм. Проблема в том, что вешать надо на отдалении от стены в 700мм. Вешать буду на арматуру в карманы. Торцы вертикальные хочу закрыть крышками из оцинковки. Насколько критично для сетки такое отдаление от стены? Не сорвет, как думаете?

Аватара пользователя
alex45
Сообщения: 15376
Зарегистрирован: 01 мар 2005, 22:04
Город: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение alex45 » 19 мар 2005, 22:14

Если это сетка, то маловероятно, что сорвёт - нет парусности. В Питере перед 300-летием несделанные фасады прикрыли сеткой с ячейкой 100*100мм. Я её снимал - она туго не натянута, хорошо закреплена сверху и снизу, и отстояла от стены ~500мм. Простояла год, а ветра в Питере сильные.

Аватара пользователя
ИгАрь
Модератор
Сообщения: 3422
Зарегистрирован: 20 фев 2005, 16:44
Город: Жуковский (недалеко от столицы)
Контактная информация:

Сообщение ИгАрь » 20 мар 2005, 00:55

Если торцы закрыть, то точно не улетит. Сетка продувается хорошо, это не баннер.

WhiteEagle
Сообщения: 38124
Зарегистрирован: 15 окт 2004, 00:48
Город: Москва

Re: Банерная сетка

Сообщение WhiteEagle » 20 мар 2005, 00:57

Митхунг Чакроборди писал(а): Торцы вертикальные хочу закрыть крышками из оцинковки.


Вешал банер 250 кв.м. От стены см 50-60. Ничего с боков не зашито. Все ОК.
Последний раз редактировалось WhiteEagle 20 мар 2005, 01:01, всего редактировалось 1 раз.

Аватара пользователя
ИгАрь
Модератор
Сообщения: 3422
Зарегистрирован: 20 фев 2005, 16:44
Город: Жуковский (недалеко от столицы)
Контактная информация:

Сообщение ИгАрь » 20 мар 2005, 00:57

Торцы надо ВСЕ закрыть!!!

Аватара пользователя
Сергей Дылюк
Сообщения: 1082
Зарегистрирован: 01 май 2004, 09:39
Город: Москва
Контактная информация:

Сообщение Сергей Дылюк » 20 мар 2005, 01:14

Сетка горизонтальная? Кто на нее смотреть будет, и откуда? :sm:
Торцы закрыть полезно, факт. Если кармана для воздуха нет - то по нагрузкам получится практически также, как и при монтаже на стене. Все будет хорошо! :wink:


Вернуться в «Технологии работ»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 54 гостя