TrojAn, Спасибо за столь подробный технический разбор ситуации.
Мы хотим кое-что добавить: если неизвестно, как оценить возможные деформации шва и к каким последствиям приведет применение герметика с недостаточной для шва деформативностью, то рассуждения о необходимости правильного подбора материала будут просто бесполезными для герметчика.
Итак, об оценке деформаций шва. Метод расчета мы описывали на Форуме:
http://promalp.xmas.ru/viewtopic.php?p= ... ght=#13993
Но таскать с собой по жизни этот метод неудобно, поэтому предлагаем такой способ оценки. Надо отметить в записной книжке, что при 6-метровой панели и зазоре между панелями в 20мм деформативность шва будет составлять 25% (0,25). И что если на Вашем объект панель (блок, плита…) во сколько-то раз короче, чем эти 6 метров, то во столько раз будет меньше деформативность шва. И что во сколько раз зазор на Вашем объекте меньше, чем эти 20мм, во столько раз будет больше деформативность шва. И подбирать герметик по полученному результату. Всё.
Например. На Вашем объекте панели трехметровые, а швы Вам достались по 5мм (ну, не повезло…).
6:3=2. 20: 5=4. 0,25:2*4= 0,5 (50%). - если Вы хотите, чтобы шов работал «как положено», придется брать дорогой герметик ( полиуретан, видимо).
А при 3-метровой панели и нормальном шве, в 20мм, для того же результата достаточен и акриловый герметик: 6:3=2, 20:20=1. 0,25:2*1=0,125 (12,5%).
А что будет при 5мм зазоре на 6-метровой панели (совсем кому-то не повезло!..)? 100%. «Был бы этот дом моей лошадью…»
Герметик работать не будет. Но. Он не будет работать положенный срок. О чем, может быть, следует предупредить заказчика. А, может, и не следует – Вам решать. Мы – за то, чтобы предупреждать. Но нас там нет.
О втором вопросе этого поста. Ошибка в выборе герметика по деформативности приведет к УМЕНЬШЕНИЮ срока службы шва. Незначительная ошибка – к незначительному уменьшению. Значительная – к значительному. Очень значительная – герметик лопнет сразу. Вот все риски и предложенный способ их снижения. Итак, вывод: используя герметик с уменьшенной относительно расчетной величины деформативностью, Вы уменьшите срок службы шва относительно расчетного. А знаете ли Вы, зачем и почему Вы это делаете – это Ваше…
И уточнение про сырость и дождь. Поскольку процесс отверждения для акрилового герметика связан с испарением из него воды , то сырость в атмосфере ЗАМЕДЛЯЕТ процесс отверждения герметика. Но не НАРУШАЕТ. На наш взгляд, это уточнение важно.
Если на улице туман – подождите, пока он исчезнет (или «пройдет» - что-то не подбирается слово). Мы, кстати, не рекомендуем применять акриловые герметики для швов крупнопанельных зданий в Англии.
Да, дождь опасен для шва на акриловом герметике, ПОКА НЕТ ПЛЕНКИ. Но пленка образуется за первые несколько часов
(от 2 до примерно пяти-шести, в зависимости от погодных условий), так что предсказание погоды вряд ли вызовет проблему. Но теоретически риск есть – набежит срочно туча, и… А на второй чаше весов, действительно, лежит цена герметика. То есть в каком-то смысле герметчик зарабатывает на умении определить погоду на день. Про пустыню не знаем. Там, вроде, нет домов.
Но проверим. И скажем, если что не так.
И о применимости Стиз-А «как Сазиласта-11». Применим. «Краше и белее», но дороже. Другая тара, но не потому, что «нельзя применять здесь». Тара приспособлена для монтажных работ на окнах. Но вопрос решить можно. Подумаем.
А жаль, нет Снайпера.