Сообщение Алик » 09 янв 2010, 15:10
По опыту работы с гидроизоляцией рассказываю что бы делал сам:
-удалил штыри , если нужно присутствие проводов , то навесил бы выше , но уже не на штыри , а на дюбеля с пластмасовым вкладышем , провода телефонные - там жестких требований нет
-проверил швы с наружи на качество -поколупался отверткой, если сыпятся , значит халтура
-потом внутри та-же самая процедура(если надо - то снять кусок шпаклевки)
-потом все швы , что обсыпаются (снаружи возможно и живые придется трогать) расколупываются до упора (на 5-6 см вглубь если сыпяться то и дальше), чистятся пылесосом , грунтуется, поверхность и внутренность шва греется феном (СТРОИТЕЛЬНЫМ) она должна быть горячей и сухой и заделываются Макрофлексом (пена такая специальная для гидроизоляции)
внутри все просто , а снаружи берется ведро с гарячей водой , кидаются туда балоны с пеной (там жесткий режим температур применения ), поверхность и внутренность шва греется феном , но так чтобы не остывала (небольшими участками) и сразу-же заделывается тем-же Макрофлексом (может есть и Церезит такой-же, но для зимы мы не пробовали ).
Потом если будет на улице +5 и выше замазывается специальной мастикой для наружной гидроизоляции весь прямоугольник работ с запасом 15-20 см , чем больше тем лучше.
Внутри -по желанию , но я бы взял в качестве черновой специальную шпаклевку , что используется для теплоизоляции (их щас море). Таким макаром уже 1,5 года работаем гарантии от 2-до 5 лет в зависимости от материала , проблем не было.